การกำหนดขนาดของ ประตูหนีไฟ แล้วตัวเลขที่กล่าวมาข้างต้นผมเรียกว่าตัวเลขขั้นต่ำที่กำหนดไว้จะเหมาะสมกว่า เพราะถ้าจะพิจารณาถึง ขนาดของประตูหนีไฟให้ถี่ถ้วนแล้วคงต้องพิจารณาจากองค์ประกอบในด้านอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นจำนวนเส้นทางหนีไฟทั้งหมดในพื้นที่ รวมถึงจำนวนคนที่เราต้องการจะอพยพออกจากพื้นที่อาคารด้วยว่ามีจำนวนคนเท่าไหร่ สำหรับในรายละเอียดทั้งหมดแล้วผมแนะนำให้หาอ่านจากมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยเพราะจะได้รายละเอียดที่ครบถ้วน แต่ว่าถ้าอาคารของเราไม่พิเศษมากกันเกินไป คือเป็นอาคารที่ไม่ใช่อาคารชุมนุมคน อาคารโรงงานที่มีความเสี่ยงสูง หรืออาคารสถานพยาบาล

ส่วนประกอบของประตูหนีไฟ ลักษณะของประตูทนไฟที่เหมาะสมมีข้อพิจารณาต่างๆ ดังนี้ ทำจากเหล็ก ไม้ หรือวัสดุอื่นๆซึ่งมีแกนประตูเป็นฉนวนหรือวัสดุที่ช่วยให้มีอัตราการทนไฟตามต้องการ และผ่านการทดสอบตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ ต้องติดตั้งอุปกรณ์ดึงปิดประตูได้เองส่วนประกอบประตูรวมถึง วงกบ บานพับ อุปกรณ์ล็อคและอุปกรณ์ดึงปิดประตู ต้องเป็นวัสดุไม่ติดไฟและไม่ทำให้อัตราการทนไฟของประตูทนไฟลดลง กรณีไม่มีธรณีประตูจะต้องมีช่องว่างระหว่างขอบประตูกับพื้นไม่มากกว่าและหากเป็นประตูที่ใช้เพื่อการป้องกันควันช่องว่างระหว่างขอบประตูกับวงกบต้องติดตั้งแถบกันควันต้องมีช่องว่างระหว่างประตูกับวงกบไม่มากกว่า 3 มิลลิเมตร

สำหรับบันไดที่มีการอัดอากาศซึ่งต้องติดตั้งธรณีประตู ธรณีประตูต้องมีความสูงไม่เกินและทั้งสองด้านต้องมีขอบที่มีความลาดเอียงอย่างน้อยยกเว้นธรณี ประตูสูงน้อยกว่าช่องมองผ่านประตู ให้ทำด้วยกระจกที่สามารถทนไฟได้ แต่ต้องมีขนาดพื้นที่ไม่เกินตารางเซ็นติเมตรและไม่มีด้านหนึ่งด้านใดยาวเกินกว่า ประตูต้องผลักไปในทิศทางการหนีไฟ และเปิดกว้างได้ไม่น้อยกว่า 90 องศาและไม่กีดขวางเส้นทางอพยพ โดยความกว้างของบาร์ผลักต้องมีขนาดไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของความกว้างของบานประตู และให้ติดตั้งที่ระดับไม่ต่ำกว่าวัดจากระดับพื้น กรณีต้องการให้ประตูเปิดค้างต้องใช้อุปกรณ์ช่วยดึงประตูเปิดและปิดกลับโดยอัตโนมัติเมื่อ เกิดเหตุฉุกเฉินประตูหนีไฟ ของอาคารสูงต้องสามารถเปิดย้อนกลับไปในทิศทางเดิมได้ ประตูทนไฟต้องมีอัตราการทน ไฟไม่น้อยกว่าอัตราการทนไฟของผนังที่ประตูทนไฟนั้นติดตั้ง ยกเว้นว่าจะกำหนดให้เป็นอย่างอื่น

คำค้นที่เกี่ยวข้องกับบทความ: ประตูหนีไ



สนใจสินค้าหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท ราชาประตูเหล็ก จำกัด ผลิตจำหน่ายและติดตั้ง ประตูหนีไฟ ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม ประณีต คงทน ภายใต้ขบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน มอก. ประตูหนีไฟผ่านการทดสอบ 4 ชั่วโมง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เราสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็วตรงเวลา

โทรศัพท์: 098-553-2422 , 095-959-6865 , 083-472-3773 , 089-270-9333
Email:
Rachasteel.sale@gmail.com , Rsd1900.sale2@gmail.com , Rsd1900.sale3@gmail.com
Line ID: rachasteel , rachasale , rachasteel2
Website: [url=http://www.rachasteeldoor.com]http://www.rachasteeldoor.com



GPSราคาถูก | เครื่องฟอกอากาศในรถยนต์ | Ran Online | Ragnarok | โปรโมชั่น | เกมส์ออนไลน์

Promotion
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

ฐานข้อมูลผิดพลาด
ลองอีกครั้ง ถ้าเกิดการผิดพลาดอีกครั้ง ให้แจ้งผู้ดูแลระบบด้วย
กลับ